.3. 回复:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮陈火文(2008-02-27 9:35:49) IP:
121.204.191.* 您可以将FBE主机中间的盖板打开,然后您可以看到有28脚的芯片槽,里面有一个黄色的标签,好象是写32/28的标记的上方,有两个白色焊锡点,在PLC断电的情况下,将这两个白色焊锡点短接一下,然后将PLC上电,PLC内存中的资料将被清除.
.2. 回复1楼:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮zzn6737(2008-02-26 17:34:18) IP:
59.59.6.* 不可以进行联机 ERR故障灯长亮 请问陈工要如何进行硬件复位
.1. 回复楼主:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮陈火文(2008-02-25 16:45:31) IP:
121.204.191.* 请问FBE出错灯亮时,是否可以与PLC进行联机?
1:将PLC断电然后再上电,看PLC的错误指示灯是否消失? ----如果断电后上电ERR消失,说明是意外情况导致PLC错误报警.
2:如果可以进行联机的话,可以联机看看是否有程序方面的错误!或者可以将程序先备份下来,然后将PLC初始化,后运行PLC看是否还会有ERR错误? ---如果还有ERR错误,这可能是PLC的CPU故障,请送修.
3:如果没办法进行联机的话,可以先尝试硬件复位,然后重新下载程序测试,如果下载程序后故障依旧,请送经销商维修?
对FBE系列PLC的ERR故障,建议用户送经销商维修!