分类:PLC | 阅读:22687 | 评论:7 | 最新评论:2011-02-25 15:31:43 By yanauto
问题:6AD和B2A1D在使用上有区别呢?????????????
解答:FBs-6AD是模拟量输入信号扩展模块,它提供6通道14或12位分解能力的模拟量到数字量转换功能,应用时可利用模块内的跳线设定来配合测量不同信号类型及振幅的外接模拟量信号。FBS模拟扩充板与模拟扩充模块的使用上有着相当大的不同,FBs模拟扩充板的信号型态并非以插梢设定之,而是以配线决定,意即不同的脚位有其固定的信号型态,要使用电压和电流,需事先配线到正确的脚位,不得事后再以插梢调整之
FBS-6AD是扩展模块,1)只有20点(含)以上的主机才支持;2)有单/双极性输入信号(I/V);3)内部通道如下:AI:R3840-R3903;AO:R3904-R3967; 4)在I/O组态中会显示相应的信息。
FBS-B2A1D是永宏公司为了解决 10/14点主机不支持扩展模块而开发出来的AI/AO扩展板,1)可直接插在主机上;2)单极性输入(I/V);3)内部通道如下: AI:D4072-D4075; AO:D4076-D4077;4)在I/O组态中不会显示相应信息。
最后一点:扩展板可以用于所有的主机上,而扩展模块则要视主机而定。