发表:
xiechangj
(2011-12-06 19:33:54)
分类:PLC | 阅读:
15776
| 评论:
1
| 最新评论:2011-12-08 17:21:35
By
lqp2220
自动分选机移位的问题,分选机在测试时,仪器将分档信号输出给PLC,PLC记下档位,元件往后走120步电磁阀动作,这中间PLC要记住120只元件的位置,永宏的好像只有16位或32位。
·
上一篇:
plc 跟天平
·
下一篇:
FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮
评论
|
引用
本文共
1
条评论
.1.
回复:移位问题
lqp2220
(2011-12-08 17:21:35)
IP:
113.106.80.*
应该可以重复使用能实现吧。重复用R100、用取位取出第32位输出M100。再用M100用在下一个移位命令,寄存器用R102、然后再取出第32位输出M101。(此时应该就是第64位) 同理继续用移位命令,寄存器R104。第32位输出M102,一直重复用下去,可以取出第120位吧