自动分选机移位的问题,分选机在测试时,仪器将分档信号输出给PLC,PLC记下档位,元件往后走120步电磁阀动作,这中间PLC要记住120只元件的位置,永宏的好像只有16位或32位。
评论 | 引用

本文共1条评论
.1.  回复:移位问题
lqp2220(2011-12-08 17:21:35)  IP:113.106.80.*
应该可以重复使用能实现吧。重复用R100、用取位取出第32位输出M100。再用M100用在下一个移位命令,寄存器用R102、然后再取出第32位输出M101。(此时应该就是第64位)    同理继续用移位命令,寄存器R104。第32位输出M102,一直重复用下去,可以取出第120位吧

以上只是纯属个人想法:能不能用无法验证,可能考虑不够全面。