無法擷取間接定址的值
发表:qwe701  (2009-09-19 16:33:36)
分类:PLC  |  阅读:20043  |  评论:7  |  最新评论:2009-09-21 20:53:30 By 刘建阳
請問  索引( V  .  Z )的相關問題

間接定址的值,我已經定義好了,如下
   MOV      0040H   R200
  MOV      0080H   R201
     .           .         .
     .           .         .
     .           .         .
  MOV      8000H   R209

但是 ,配合索引後,他擷取不到那個值,無法輸出,如下
  OR     R200V     D140     WY0

V是加減乘除後的餘數
R200~R209的值,是10個輸出燈的值,每個值只亮一顆燈
D140是保留除了10個輸出燈之外的顯示燈的值

正常來說,R200V及D140的值都會輸出,
但是,他只顯示了D140的值
想請問如何解決 "無法擷取間接定址的值" ?




评论 | 引用

本文共7条评论
.2.  回复:無法擷取間接定址的值
qwe701(2009-09-20 15:01:34)  IP:114.46.226.*
謝謝你的回答

D140本來就不全是0
D140給他的定義是顯示燈的值,意思就是,原本有在亮的顯示燈就繼續讓他保持原狀的亮

用了OR的指令,原本應該要R200V與D140一起輸出,現在輸出的只有D140(即顯示燈),而無R200V

想請問為何無法擷取到R200V的值?
還有,D140為何要全都是0?
.1.  回复:無法擷取間接定址的值
刘建阳(2009-09-20 10:31:46)  IP:59.61.51.*
用V\Z\P0~P9等指针是可以间接寻址的啊
得不到想要的值,是不是D140呢不全是0呢?