切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:关于141指令
字体:    回复
关于141指令 
liusheng(2012-05-03 0:49:30)  点击:15613  回复:1  IP:221.4.131.*
我用永宏PLC B1z-24MT控制两轴步进电机,用P140定位指令,想调整加减速时,使用141指令在初始化里调用141指令,使用默认设置步进不走,不调用141的话步进可以动,不知道为什么?140的速度设定10000.不知道哪里设置错误?第一次使用永宏PLC,求高手给解答,谢谢!
.1.  回复:关于141指令 
刘建阳(2012-09-07 18:50:02)  IP:110.86.42.*
建议:1、请检查141是否设置速度限定。
2、140速度设定为5000测试。