关于141指令 liusheng(2012-05-03 0:49:30) 点击:
15685 回复:
1 IP:
221.4.131.* 我用永宏PLC B1z-24MT控制两轴步进电机,用P140定位指令,想调整加减速时,使用141指令在初始化里调用141指令,使用默认设置步进不走,不调用141的话步进可以动,不知道为什么?140的速度设定10000.不知道哪里设置错误?第一次使用永宏PLC,求高手给解答,谢谢!
.1. 回复:关于141指令 刘建阳(2012-09-07 18:50:02) IP:
110.86.42.* 建议:1、请检查141是否设置速度限定。
2、140速度设定为5000测试。