运行灯无状态问题
发表:xuhong  (2008-10-01 9:17:34)
分类:PLC  |  阅读:19496  |  评论:2  |  最新评论:2008-10-29 10:22:51 By 刘建阳
请教各位高手,我现在有一台FB-40MA,上电后运行灯无状态, 即运行灯不亮,通过软件连接测试不能通过。
2、连接电缆PC机为9针公头,PLC为15孔母头,请教连接电缆两端管脚怎么对应,谢谢。
[此文在2008-10-28 15:48:51被*admin*编辑过]

评论 | 引用

本文共2条评论
.2.  回复:运行灯无状态问题
刘建阳(2008-10-29 10:22:51)  IP:59.57.155.*
FB系列的机子,在15PIN公头端的6、10引脚要短接,才能成功联机。
.1.  回复:请教
刘建阳(2008-10-09 22:14:47)  IP:219.130.88.*
普通的连接是不行的,得接合芯片连接才行,并且下载线也是9针母头接PC机,15针公头接PLC.