.1. 回复:MC机型在使用A/B项时出现频率只达到20KHZ.为何?陈火文(2008-03-05 17:42:38) IP:
59.61.41.* 是计数频率还是输出频率啊?
是FBE系列还是FBS系列的啊?根据您说说的情况
FBE-MC的话那就是计数频率了,因为FBE-MCT的计数频率只支持20KHZ,而且只有HSC0才能达到20KHZ;
FBE-MCT的话计数频率和FBE-MC一样,输出频率也只能达到20KHZ,您可以参考相关手册说明;