→ 主题:【高手请进】PLC经由CBE联机所遇到的问题
字体:
大
中
小
评论
【高手请进】PLC经由CBE联机所遇到的问题
发表:
刘建阳
(2008-07-01 15:38:25)
分类:PLC | 阅读:
17197
| 评论:
3
| 最新评论:2008-07-12 10:23:46
By
永宏亚得丁利
试验用用CBE来进行联机,如果单纯用 PC<-----CBE---------->PLC 是可以连上的;但如果改成 PC<-----以太网-------HUB--------CBE----->PLC,连线就不稳定了,大概刚连上1Minute左右就会掉线,并有相应的报错提示
请高手指明其中原因,多谢!
·
上一篇:
永宏plc错误解决
·
下一篇:
停机动作
评论
|
引用
本文共
3
条评论
.3.
回复:【高手请进】PLC经由CBE联机所遇到的问题
永宏亚得丁利
(2008-07-12 10:23:46)
IP:
222.191.92.*
学习
评论
|
引用
.2.
回复:【高手请进】PLC经由CBE联机所遇到的问题
刘建阳
(2008-07-04 11:57:41)
IP:
121.204.202.*
多谢,是局域网内的IP冲突了。
评论
|
引用
.1.
回复:【高手请进】PLC经由CBE联机所遇到的问题
刘建阳
(2008-07-03 20:38:52)
IP:
121.204.202.*
原因可能是两种,一是IP地址选错,二是IP地址重复。