有关PLC通讯的求助
发表:周维桂  (2008-06-16 18:59:35)
分类:PLC  |  阅读:18140  |  评论:3  |  最新评论:2008-07-21 18:02:26 By 刘建阳
我有2台永宏PLC需要通讯,主站占用了PORT1与副站通讯,port0又要与人机界面通讯。那么主站输入程序后,我无法通过port0读程序了。请问怎么解决

评论 | 引用

本文共3条评论
.3.  回复2楼:有关PLC通讯的求助
刘建阳(2008-07-21 18:02:26)  IP:121.13.145.*
PC与PLC联机后要改正确COM口,通讯参数就应该没有问题的。
.2.  回复:有关PLC通讯的求助
周维桂(2008-06-18 21:04:04)  IP:123.249.96.*
修改程序时候就把主PLC同人机的通讯线拔掉,PC和PLC无法联机,就是自动检测也不能,提示有其他程序或者应用了端口。
.1.  回复:有关PLC通讯的求助
刘建阳(2008-06-18 14:01:05)  IP:121.204.199.*
首先,PLC间的通讯你应该是用PORT2口吧,也就是用的CB5吧
其次,把主机的CB5换成CB25就可以了,PC可经主机PLC的PORT1口进行联机
最后,如果你不想换通讯板,想修改程序时候就把主PLC同人机的通讯线拔掉,改成PC同PLC连就可以啊。