切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:如果把sink输入方式接成SRCE 输入方式,会不会烧掉PLC??
字体:    评论
如果把sink输入方式接成SRCE 输入方式,会不会烧掉PLC??
发表:shucai168  (2008-05-02 13:22:06)
分类:PLC  |  阅读:20442  |  评论:2  |  最新评论:2008-10-09 22:49:58 By 刘建阳
FBs-20MAT SINK模型
若将内部共点端子S/S 接到24V+(正端), 输入组件的外部共线接到24V- (负端)则为
SINK 输入方式;

如果接成SRCE 输入方式,会不会烧掉PLC

反之若将内部共点端子S/S 接至24V- (负端), 而把输入组件的外部共线
接到24V+(正端)则为SRCE 输入方式。
[此文在2008-05-02 13:28:10被*shucai168*编辑过]

评论 | 引用

本文共2条评论
.2.  回复:如果把sink输入方式接成SRCE 输入方式,会不会烧掉PLC??
刘建阳(2008-10-09 22:49:58)  IP:219.130.88.*
不会烧掉,只是会产生输入混乱的效果。就比如说近接开关不管有没碰到物体也一直是得电的。
.1.  回复:如果把sink输入方式接成SRCE 输入方式,会不会烧掉PLC??
永宏亚得de丁玲(2008-05-16 15:26:53)  IP:125.93.246.*
不会烧掉
 [返回]

按用户名:    按标题:   按内容:       包括所有回复
【首页】→ 【PLC】→ 评论:如果把sink输入方式接成SRCE 输入方式,会不会烧掉PLC??
帖子标题:
   未登录!    

您的权限:
发表回复:×
UBB功能:×
文件上传:×
 
 
  图示说明: 24小时新发主题  最近被编辑的主题  超过24小时普通主题
页面执行时间:234.375毫秒 | 在线:35 今日:4743 合计:8939306 | 清除COOKIE |