PLC的扩充机安装时有无排序之分?
发表:~轮回  (2008-04-15 14:00:32)
分类:PLC  |  阅读:18096  |  评论:3  |  最新评论:2008-04-24 16:31:55 By 刘建阳
PLC的扩充机安装时有无排序之分?如有要怎么排?
评论 | 引用

本文共3条评论
.3.  回复:PLC的扩充机安装时有无排序之分?
刘建阳(2008-04-24 16:31:55)  IP:222.191.86.*
虽无明确要求,不过最好注意以下几点:

1. 扩展机\模块总数不要超过32台,从主机 TO 最后一个扩展的排线总长 L≤5M。

2. I/O扩展尽量靠近主机连接。

3. 模拟\温度模块靠后连接,并且每个温度模块占内部8点DO。
[此评论在2008-04-24 16:33:13被*刘建阳*编辑过]

.2.  回复:PLC的扩充机安装时有无排序之分?
永宏亚得丁利(2008-04-24 11:37:18)  IP:222.191.86.*
没有要求,一般先主机,扩充机,模拟量的。主要看怎么合适。
.1.  回复:PLC的扩充机安装时有无排序之分?
[匿名](2008-04-17 11:11:38)  IP:222.191.85.*
一般没有要求,主要是看怎么最合适