通讯线的长度是否有要求?
发表:~泰克  (2008-01-19 14:08:43)
分类:PLC  |  阅读:19662  |  评论:4  |  最新评论:2008-10-21 15:38:18 By haling
我的计算机跟FBe-40mu的通讯能否通过FB-232P0-9F-150将part0转接为RS232直接到计算机的串口上去?如果长度不够怎么办,是否可以买一截串口的延长线,对通讯线的长度是否有要求?谢谢!
评论 | 引用

本文共3条评论
.3.  回复2楼:通讯线的长度是否有要求?
haling(2008-10-21 15:38:18)  IP:124.72.56.*
    
.2.  回复:通讯线的长度是否有要求?
~yade(2008-01-19 14:10:04)  IP:121.204.206.*
一般可以延长到十来米,不过通讯速度是会受到限制的,FBE-40MU的通讯口只提供HCMOS的通讯,由于其为5V电压,要将其电压通过芯片上拉电位,达到232通讯所需要的电压才可以工作!如果需要提供的150CM确实不够长,可以在市面上购买232延长线,很容易可以买到的。

.1.  回复:通讯线的长度是否有要求?
~FATEK(2008-01-19 14:09:30)  IP:121.204.206.*
232可以拉12米(9600bps)