→ 主题:永宏FBS令人不解的脉冲瞬间聚停
字体:
大
中
小
评论
永宏FBS令人不解的脉冲瞬间聚停
发表:
永宏资料太烂
(2013-12-17 15:37:59)
分类:PLC | 阅读:
16672
| 评论:
2
| 最新评论:2014-02-14 19:04:09
By
hnwhlk
FBS-40MAT,用FUN140脉冲输出指令,表格设为二步,第一步速度为10000,数量为0(或是99999999),EXT X8;第二步速度10000,脉冲30000,MEND。即是第一步在执行过程度中如有X8信号即转向第二步运行三秒停止。在X8来的瞬间电机停顿极短时间,但感觉得到。非常不解
·
上一篇:
关于台达的DPLSR怎么用永宏的指令替换
·
下一篇:
CLINK通信问题
评论
|
引用
本文共
2
条评论
.2.
回复:永宏FBS令人不解的脉冲瞬间聚停
hnwhlk
(2014-02-14 19:04:09)
IP:
114.104.197.*
我也碰到这个问题,将相关动态参数改了,但只能动态修改速度,不能修改脉冲数。不知如何解决?请求大师帮助!谢谢!
评论
|
引用
.1.
回复:永宏FBS令人不解的脉冲瞬间聚停
ajd18699
(2014-02-11 22:42:54)
IP:
27.37.10.*
好像要加一个动态更改参数的
评论
|