切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:err错误报警11断电检知电路异常
字体:    评论
err错误报警11断电检知电路异常
发表:李启松  (2012-08-14 17:31:04)
分类:PLC  |  阅读:15441  |  评论:1  |  最新评论:2012-09-05 22:58:34 By 刘建阳
正常运行的PLC FBS-60MA,断电后开启,ERR错误CPU停止。Y0、Y1、Y3常亮,经查询为断电检知电路异常,用软件从新运行后正常工作,断电后故障又现,初始化PLC注程序再运行,能正常一天时间。请问有没有遇到过这种情况,应该怎么处理。谢谢!
评论 | 引用

本文共1条评论
.1.  回复:err错误报警11断电检知电路异常
刘建阳(2012-09-05 22:58:34)  IP:110.86.42.*
量测PLC供电电压是否正常,永宏PLC供电范围为AC100-240V