求助:用旋转编码器读取位置的问题
发表:赵孝恩  (2011-10-23 23:10:51)
分类:PLC  |  阅读:15564  |  评论:2  |  最新评论:2011-11-13 9:30:22 By 赵孝恩
我用一个PLC读一根轴的转角度,然后发送一个目标位置给PLC,用命令93写入PV  ,由PLC判断控制马达正反转,第一次运行正常,都能在PV=CV的时候执行子程序让马达停止,但是关停PLC或停机重启后就不行了,在PV=CV的时候总进不了子程序马达不停下来,必须清除缓存后重新启动才能正常运行,请问各位大大,,我那里写错了,可以给个例子么?   我的邮箱92561@163.com  谢谢
评论 | 引用

本文共2条评论
.2.  回复:求助:用旋转编码器读取位置的问题
赵孝恩(2011-11-13 9:30:22)  IP:124.227.74.*
谢谢,CV值清零后,我当前的角度就没了,
.1.  回复:求助:用旋转编码器读取位置的问题
陈子莹.(2011-10-25 16:57:53)  IP:222.79.73.*
开始运转的时候,将CV值清零