→ 主题:模拟量输入 读取问题
字体:
大
中
小
评论
模拟量输入 读取问题
发表:
qianzz198
(2010-10-18 19:53:54)
分类:PLC | 阅读:
19108
| 评论:
3
| 最新评论:2011-02-25 15:44:35
By
yanauto
大家好,我想问问 我想用PLC想读取 电流、电压 等模拟量信号, 是不是直接用 ADCNV 命令就可以了。 但是它需要提供 数据缓存器, 只知道 R3840~R3903 是 模拟缓存器,但是 同时读取 电流和电压,怎么知道它们自动存储到哪个 缓存器里面呢?
·
上一篇:
可编程控制器与变频器连接时应注意哪些问题
·
下一篇:
关于6AD和B2A1D的区别
评论
|
引用
本文共
3
条评论
.3.
回复:模拟量输入 读取问题
yanauto
(2011-02-25 15:44:35)
IP:
110.178.30.*
学习了!
评论
|
引用
.2.
回复:模拟量输入 读取问题
zzljerry
(2010-10-28 12:11:36)
IP:
124.79.165.*
谢谢!!
评论
|
引用
.1.
回复:模拟量输入 读取问题
刘建阳
(2010-10-18 21:31:20)
IP:
125.124.101.*
永宏模拟量是直接通过特定的寄存器直接读取
ADCNV只是用于处理具有偏差信号的模拟量
比如读取 4~20mA信号后,PLC把该信号转化成 0~20mA
至于电压、电流这些就需要进行工程量转换了,可以用计算法,也可以用转化法(如用 LCNV 指令)
比如某传感器输出电流4~20mA,对应的电流量程为0~20A
这里可以用 LCNV 方便进行处理
FUN33 LCNV
MD:0
S:R3840
TS:R0
D:R10
L:1
测量结果存放于R10中(带一个小数位)。
注:
R0=3276(4mA所对应之数字量)
R1=16383(20mA所对应之数字量)
R2=0(0A)
R3=200(20.0A)
评论
|