切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯
字体:    评论
永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯
发表:guifang  (2010-04-14 11:34:04)
分类:PLC  |  阅读:38791  |  评论:25  |  最新评论:2014-12-13 16:11:43 By 汪金贵8
请问楼主永红FBS-40MR怎么与具有Modbus RTU 的变频器通讯,传输数据,控制变频器的正反转,改变频率。指令150的仆站数据起始位是6位数,是什么数,变频器的通讯编码:通讯给定频率地址是:3000H,通讯命令是:3000H ,正转数据是:0001H,自由停车数据是:0007H,监控输出频率的通讯编码是:C02H.    像Y ,M ,D ,都有相对应的一个6位数,我要怎么样跟变频器的通讯编码建立联系呢。MODBUS报文中的两个校验位是怎么确定的。谢谢大家。我邮箱zrg22@126.com.
评论 | 引用

本文共25条评论
.20.  回复19楼:这个大概明白;但有些变频器不是写着如:频率写入地址为2000H 而是辅助索引00 命令索引01 那个是不是地
刘建阳(2010-11-29 11:23:57)  IP:120.42.24.*
这个具体看它的通讯协议了。
.19.  回复:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯
klklkl(2010-11-29 10:06:32)  IP:116.18.144.*
这个大概明白;但有些变频器不是写着如:频率写入地址为2000H 而是辅助索引00 命令索引01 那个是不是地址应该为0001H 还有主机命令表格下的如;01 是不是就我们所说的读入或写出的意思
.18.  回复15楼:看了实例;但还有一些不明白;像plc的仆站资料(408193)(408194)跟变频器协议中的地址是怎样关联
刘建阳(2010-11-27 9:40:24)  IP:120.42.25.*
把相应的 16进制 地址换算成10进制,然后再用 400001+10进制地址=映射至永宏的MODBUS地址
如:某变频频率写入地址为 2000H,则映射到永宏的MODBUS地址为:
400001+2000H=400001+2*16^3=400001+8192=408193。
(永宏MODBUS地址映射表参看编程手册第二册MODBUS通讯章节)
.17.  回复16楼:下载下来好几次了都是说文件已破坏,能发一个给我邮箱吗?谢谢邮箱是hqcjjs@163.com
刘建阳(2010-11-27 9:36:17)  IP:120.42.25.*
不要用迅雷,快车等软件。
右键点击,选择“另存为...”即可。
.16.  回复8楼:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯
何庆楚(2010-11-26 21:52:49)  IP:183.22.56.*
下载下来好几次了都是说文件已破坏,能发一个给我邮箱吗?谢谢邮箱是hqcjjs@163.com
 [返回]
<< [1] [2] [3] [4] [5] >>

按用户名:    按标题:   按内容:       包括所有回复
【首页】→ 【PLC】→ 评论:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯
帖子标题:
   未登录!    

您的权限:
发表回复:×
UBB功能:×
文件上传:×
 
 
  图示说明: 24小时新发主题  最近被编辑的主题  超过24小时普通主题
页面执行时间:250毫秒 | 在线:16 今日:2078 合计:8958234 | 清除COOKIE |