NC定位表格编辑请教?
发表:
hpwang
(2010-03-12 12:47:20)
分类:PLC | 阅读:
18353
| 评论:
2
| 最新评论:2010-03-17 20:11:37
By
hpwang
我采用FBS-32MCT控制步进电机,现在我采用循环,不同的循环赋值不同,但是使用中每次循环都有个加减速过程,不是连贯的动作,效率降低了,能否在NC定位表格编辑了10个动作步骤,如果我需要在第7个步骤结束,以下动作不执行,如何编辑,版主能否指点以下?
·
上一篇:
FBS_PLC与标准串口打印机如何连接?
·
下一篇:
永宏PLC和三菱J2S伺服连线
评论
|
引用
本文共
2
条评论
.2.
回复:NC定位表格编辑请教?
hpwang
(2010-03-17 20:11:37)
IP:
114.228.222.*
请教何工如何通过修改WR0提前完成结束步
评论
|
引用
.1.
回复:NC定位表格编辑请教?
刘建阳
(2010-03-12 13:59:03)
IP:
125.77.210.*
1.NC定位表格执行的步号存储于 WR0 中,可以依据需要修改WR0寄存器中的值。
2.加减速时间可以通过FUN141进行适当修改。