    我用FBs-40MAT控制伺服,当我在用计算机和PLC在连接状态下开启伺服时,总是显示'通讯错误,无法连接',还有我设定的脉冲数已经运转到时,140指令仍有输出.请问为何?
评论 | 引用

本文共1条评论
.1.  回复:伺服问题
刘建阳(2009-10-26 8:46:12)  IP:125.77.213.*
140的EN接通情况下,程序是重复执行NC定位表格的,如果定位到以后就不想执行,可以把EN使能断开。