切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:永宏40MCT通过端口控制台达伺服!!!
字体:    评论
永宏40MCT通过端口控制台达伺服!!!
发表:cwjia3449  (2009-10-23 22:30:14)
分类:PLC  |  阅读:17972  |  评论:1  |  最新评论:2009-10-26 8:41:47 By 刘建阳
   碰到难题了,怎么用永宏的40MCT来通过P1口(RS232)来控制台达的伺服。
  台达的伺服通讯口CN3是1394的口,台达的支持MODBUS协议。用150指令写程序,各种参数都设的正确,就是和伺服通信不了。运行程序就显示伺服没响应。
  这个1394和串口连接线有什么特殊要求没的呢?是不是就把TX,RX,GND接好了就可以了呢。
  江湖救急啊!!!!!
评论 | 引用

本文共1条评论
.1.  回复:永宏40MCT通过端口控制台达伺服!!!
刘建阳(2009-10-26 8:41:47)  IP:125.77.213.*
接线要看伺服的通讯端子是如何定义了,永宏的PORT1的232口如下:
2  TXD
3  RXD
5  GND
7  CTS
8  RTS

至于伺服要用通讯控制,就要参考台达伺服的通讯控制模式,也就是Pr控制模式,一般都是给相应的寄存器写值就可以了。
 [返回]

按用户名:    按标题:   按内容:       包括所有回复
【首页】→ 【PLC】→ 评论:永宏40MCT通过端口控制台达伺服!!!
帖子标题:
   未登录!    

您的权限:
发表回复:×
UBB功能:×
文件上传:×
 
 
  图示说明: 24小时新发主题  最近被编辑的主题  超过24小时普通主题
页面执行时间:218.75毫秒 | 在线:13 今日:11307 合计:8945870 | 清除COOKIE |