切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:电脑无法联机至PLC
字体:    评论
电脑无法联机至PLC
发表:刘建阳  (2009-06-02 17:22:48)
分类:PLC  |  阅读:19582  |  评论:0  |  最新评论:2009-06-02 17:22:48 By 
1.是否用到USB转串口,如果是,请查找转换后相应的串口号
   (查找方法:右键点击“我的电脑”,选择“属性”,进入“硬件管理”,查看“端口”)

2.确认通讯线是否完好,如果是,则要检查通讯参数设置是否正确
    (包括:站号、通讯速度、检验方式、数据位、停止位,
       永宏默认通讯参数为:9600,E,7,1,1号站)
   若无法确定可以使用自动检知方式获取。

3.检查通讯口是否被其他软件占用。
-----------------------------------------------
若故障仍不排除,则可能通讯口损坏。
评论 | 引用

本文共0条评论