关于模拟量输入的几点疑问
发表:
rogerrr
(2009-05-18 9:49:51)
分类:PLC | 阅读:
18473
| 评论:
3
| 最新评论:2010-10-18 19:42:39
By
qianzz198
我现在准备用B2A1D扩充板读取模拟量电压输入,控制模拟量电压输出.
已知D4072-D4073为模拟量输入暂存器,D4076为输出暂存器.
有几点疑问: 1, 模拟电压输入能否用电位器控制大小? 另一路为压力传感器控制.
2, 电压输入后能否直接读取D4072-D4073的值,如5V = 8190
3, 若不能直接读取,是不是需要用PID指令?
谢谢.
·
上一篇:
请教 何工 数据运行中怎样能看到步号
·
下一篇:
【转】PLC这些年
评论
|
引用
本文共
3
条评论
.3.
回复:关于模拟量输入的几点疑问
qianzz198
(2010-10-18 19:42:39)
IP:
61.164.36.*
你好,我想问一下,你这个模拟缓存器,是怎么知道的。 为什么你是已知呢? 这个永宏PLC 不是不用 ADCNV命令直接读取。 但是只知道 R3840~R3904,是模拟量输入缓存器, 如果需要同时 测 速度、电流、电压, 直接读取的, 怎么知道从哪个 缓存器里面读取呢?
评论
|
引用
.2.
回复:关于模拟量输入的几点疑问
刘建阳
(2009-05-19 8:32:44)
IP:
222.76.196.*
评论
|
引用
.1.
回复:关于模拟量输入的几点疑问
rogerrr
(2009-05-18 10:10:49)
IP:
121.204.253.*
已经明白了.