→ 主题:ladder程序check sum错误
字体:
大
中
小
评论
ladder程序check sum错误
发表:
crowninfo
(2009-03-15 22:47:53)
分类:PLC | 阅读:
21748
| 评论:
2
| 最新评论:2009-03-24 20:06:40
By
crowninfo
FBs-24MC无法联机,错误灯为Y0,Y1(ladder程序check sum错误),请问如保解决?
(听说可以断电处理,要打开PLC吗?)
·
上一篇:
FBe如何解密
·
下一篇:
modbus通讯中怎么访问D数据区
评论
|
引用
本文共
2
条评论
.2.
回复:ladder程序check sum错误
crowninfo
(2009-03-24 20:06:40)
IP:
119.128.219.*
把机拆了,短接CLR就恢复初始状态
评论
|
引用
.1.
回复:ladder程序check sum错误
刘建阳
(2009-03-16 15:05:41)
IP:
125.77.208.*
check sum错误,如果是在程序运行中出现的,可以尝试联机PLC,重新下RUN指令
检查程序内容,最好进行一些化简。
另有可能是非程序开发人员,尝试破解该台PLC密码,导致PLC处于锁定状态,若是