关于设置一个浮点常数
发表:dassault  (2008-12-13 0:07:50)
分类:PLC  |  阅读:19548  |  评论:2  |  最新评论:2008-12-18 9:55:07 By 已删除
我需要把一个浮点常数放到一个寄存器内,比如采用一个mov指令吧3.14 mov到D0内,但是直接这样做时编辑程序报错,不知道如何实现这个功能?
我记得西门子的好像要在3.14加个指定是浮点数的前缀就可以了,但是我在永宏的手册里找不到类似的说明。
评论 | 引用

本文共1条评论
.1.  回复:关于设置一个浮点常数
刘建阳(2008-12-16 9:19:51)  IP:59.61.55.*
这个需要经过转换,用FDIV 314  100  D0
这时的D0就保存的是浮点数3.14(注意是double word,即D0\D1保存浮点3.14)