切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:永宏PLC发热跟软件问题想不明白
字体:    评论
永宏PLC发热跟软件问题想不明白
发表:admin  (2008-10-13 17:08:32)
分类:PLC  |  阅读:18790  |  评论:1  |  最新评论:2008-10-13 17:10:14 By admin
第一次用该牌子的PLC,才做1个多小时的连机测试,发热太厉害了,后面怎么都通讯不上了(估计通讯口烧了),贵公司的手册也写的太模糊了,手册上说的跟我做测试不一样呀.FUN147直线插补指令来说吧,手册上说在ABS模式下行程设定值为空白是表示该轴不输出,但我测试时4轴的位置分别放在DR0 DR2 DR4 DR6里面,我要该PS0轴不输出时DR0里面的数据不变化的,这样指令照样执行的(跟手册上不输出为空白冲突了).要是只让PS1轴运动就报38起始/停止频率错误.让PS1 PS2运动也报同样故障.PS0 PS1 PS2运动又可以的
PS0 PS1运动OK,PS2 PS3运动OK,PS0 PS3 运动OK,PS0 PS2 PS3运动OK.其它的组合我就没有测试了.为什么会报此故障我还没有想明白,所有轴的伺服参数设置起始/停止频率是一样=0在范围内的.我把该值改为出厂值也是一样的问题.真是想不明白呀.是我用的软件版本问题还是机器本身的OS有问题呀?求求永宏大陆技术支持解答呀.我都发了很多帖了几乎都没有回答,然到你们是这样做售后服务的么??????

对FUN147  LINE指令手册上有ABS模式跟ADR模式,但是软件里面只ADR模式?????我用的软件是V2.39的.

评论 | 引用

本文共1条评论
.1.  回复:永宏PLC发热跟软件问题想不明白
admin(2008-10-13 17:10:14)  IP:59.61.52.*
OS版本更新为4.53就OK了,当然也可以直接更新为4.54