MC机型在使用A/B项时出现频率只达到20KHZ.为何? 
~黑土(2008-03-01 12:02:27)  点击:18683  回复:4  IP:121.204.201.*
MC机型在使用A/B项时出现频率只达到20KHZ.为何?
.1.  回复:MC机型在使用A/B项时出现频率只达到20KHZ.为何? 
陈火文(2008-03-05 17:42:38)  IP:59.61.41.*
是计数频率还是输出频率啊?
是FBE系列还是FBS系列的啊?根据您说说的情况
FBE-MC的话那就是计数频率了,因为FBE-MCT的计数频率只支持20KHZ,而且只有HSC0才能达到20KHZ;
FBE-MCT的话计数频率和FBE-MC一样,输出频率也只能达到20KHZ,您可以参考相关手册说明;
FBS-MCT的话计数频率可以达到120KHZ(FBS-MC也是一样),而且只有HSC0可以达到,而输出频率的话,早期的PLC输出频率是只能达到20KHZ,有因为输出点有一个点只能支持到20KHZ,要想支持到120KHZ的话(用A/B形式)必须更改其中的中速点;07年下半年及以后出厂的PLC A/B都是可以支持120KHZ的,可以是2轴
.2.  回复:MC机型在使用A/B项时出现频率只达到20KHZ.为何? 
admin(2008-10-13 15:46:44)  IP:59.61.52.*
    
.3.  回复:MC机型在使用A/B项时出现频率只达到20KHZ.为何? 
刘建阳(2008-10-13 16:53:12)  IP:59.61.52.*
    