永宏PLC同具有MODBUS通讯协议的设备通讯 刘建阳(2008-06-27 20:39:16) 点击:
22017 回复:
3 IP:
218.85.3.* 永宏PLC除了拥有自己的永宏标准通讯协议以外,还支持MODBUS通讯协议(PORT0除外),具体的通讯步骤如下:
1.设定外围设备的参数:1)控制方式(如启动、停止):通讯控制;
2)频率给定方式:通讯设定;
3)设置通讯参数:波特率、数据位、校验方式、停止位、RTU或者ASCII方式;
4)站号;
2.PLC同该设备的RS485接线。
3.该设备的控制地址:找到所需要的控制地址,然后变成永宏MODBUS地址对照表中的5码或6码格式。
4.设定PLC通讯口的通讯参数和通讯方式,PLC和该设备的设定要一致。
5.在PLC内写M-BUS指令,并填写所需要相应的通讯表格。
6.程序写好后,上电RUN调试。