切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:子程序
字体:    回复
子程序 
jinpin(2008-06-02 14:06:05)  点击:21773  回复:2  IP:121.235.103.*
子程序怎么弄,是放在子程序区还是放在主程序END后面?另子程序中的输出在不调用的时候会一直保持,M1919不起作用啊。能给个范例吗?
我想在子程序中做个驱动伺服转N圈的程序,需要时将脉冲数MOV到某寄存器再调用此子程序。做出来后发现伺服转个不停。
.1.  回复:子程序 
永宏亚得丁利(2008-06-02 17:29:26)  IP:222.191.82.*
放在子程序区的,M1919为0时输出有记忆功能,应用指令不执行,为1时输出无记忆功能,应用指令不执行。范例手册上有的,可以在网站下载。
.2.  回复:子程序 
刘建阳(2008-06-03 18:07:10)  IP:222.76.131.*
伺服不停,应该是子程序一直被扫描执行的缘故。
[返回]