刘建阳
(2008-05-29 17:07:46)
点击:
21545
回复:
5
IP:
222.76.130.*
此贴在2008-05-29 17:08:06被*刘建阳*编辑过
温度读值模块FBS-RTD6,在不开启6台马达的情况下,读数稳定正常;
但当6台马达(由变频器控制)开启时,温度模块所读到的数值不稳定,读值上漂厉害
关闭马达后,温度读数会渐渐恢复至稳态。
请高手指点,这类干扰该如何抑制?
(附:控制柜内,动力线和控制线不在同一个线槽。)
回复
|
引用
.1.
回复:如何抑制高频干扰?
周维桂
(2008-06-16 20:21:43)
IP:
123.249.99.*
一,加隔离变压器PLC单独供电。二,重复接地。三,如果条件允许,变频器使用隔离变压器供电。试试吧。
回复
|
引用
.2.
回复:如何抑制高频干扰?
刘建阳
(2008-06-18 14:04:00)
IP:
121.204.199.*
谢谢!
问题解决了
在温度读值模块间加了C104进行滤波就可以了。
回复
|
引用
.3.
回复:如何抑制高频干扰?
永宏亚得丁利
(2008-07-21 17:35:11)
IP:
58.215.19.*
C104是什么东东 ???
回复
|
引用
.4.
回复3楼:如何抑制高频干扰?
刘建阳
(2008-07-21 17:51:30)
IP:
121.13.145.*
呵,是电容104,即10*10000PF,即0.1UF。
回复
|
引用
.5.
回复楼主:如何抑制高频干扰?
hupindong
(2009-12-09 11:22:41)
IP:
117.45.152.*
具体怎么解决的?加电容?还是(一,加隔离变压器PLC单独供电。二,重复接地。三,如果条件允许,变频器使用隔离变压器供电。试试吧)