【首页】→ 【PLC】→ 主题:一机台正常使用一段时间后,出现所走行程与设...
字体:    回复
一机台正常使用一段时间后,出现所走行程与设定行程不符,但改变暂存器地址后恢复正常? 
~媚儿(2008-02-28 8:48:57)  点击:18418  回复:2  IP:121.204.201.*
一机台正常使用一段时间后,出现所走行程与设定行程不符,但改变暂存器地址后恢复正常?
.1.  回复:一机台正常使用一段时间后,出现所走行程与设定行程不符,但改... 
陈火文(2008-03-07 8:46:38)  IP:121.204.184.*
请问您所设定的行程有通过相关的数据转换运算吗?还是设定多少,在行程表格中就多少啊?
你是否有修改过相关的程序啊?如果不改变地址的情况下,您可否在线监视一下你所设定的行程对应的暂存器的值(值跟设定的差多少)?
请您先看看以上的几个疑问后回复,或者直接电话联系相关技术人员,他们会根据您的情况给您做判断!
根据以往的经验,出现这种情况主要由于单双字节错乱引起的,因为不管是脉冲输出还是脉冲输入,都是采用双字节处理的,而一般情况下,技术人员则会常常忘掉操作时采用单字节运算和设定的,故有可能出现您所说的问题.