主电源的正负是否可以对调?若可以那端子处为何要标“L”“N”? ~大王(2008-04-16 10:54:11) 点击:
18467 回复:
1 IP:
121.204.203.* 主电源的正负是否可以对调?若可以那端子处为何要标“L”“N”?
.1. 回复:主电源的正负是否可以对调?若可以那端子处为何要标“L”“N... 陈宜富(2008-04-16 14:20:24) IP:
121.204.203.* 最主要是看你选的PLC是直流还是交流,如果是直流的话是有方向,从正流向负。那么正负是不能对调的,如果对调可能烧坏PLC,那如果是交流的话,本身交流电是没有方向的,所以L和N你可以随便接。