在定位控制时,脉冲量为0时,控制脉冲一直输出,如何解决? ~肉肉(2008-04-14 14:12:07) 点击:
18115 回复:
1 IP:
121.204.203.* 在定位控制时,脉冲量为0时,控制脉冲一直输出,如何解决?
.1. 回复:在定位控制时,脉冲量为0时,控制脉冲一直输出,如何解决? 陈宜富(2008-04-14 15:58:00) IP:
121.204.203.* 这是永宏本身就是这么定义的(如果行程值为0时,不管坐标为ADR或ABS,代表连续运转不停),如果只需要走一段路程你可以给他加一定量的值。