请问永宏的P0通讯口能否转换为485作通讯 
郭丽美(2008-02-26 17:04:52)  点击:18179  回复:2  IP:121.204.201.*
请问只用一台主机通讯,但是需要有五个485通讯口,扩展了CB22和CM55,能否再将P0通讯口用转换器转换为485,作为一个通讯口通讯?
.1.  回复:请问永宏的P0通讯口能否转换为485作通讯 
陈火文(2008-02-27 9:20:32)  IP:121.204.191.*
FATEK 主机本身自带一RS232通讯口P0,其只能支持FATEK协议,其******可以扩充到5个通讯口,通讯端口类型可以是RS485,也可以是RS232,也可以是以太网口,根据需要可以选择相应的通讯口类型.
如果需要五个485口通讯,首先要先确认的是这个485通讯口是用于什么协议的通讯,如果这其中有一个通讯口是用到FATEK协议的话,那是没有问题的,也就是可以将PORT0口通过RS232---RS485转换器转换为RS485口实现.
根据以往的经验,很少有客户使用到五个不同协议通讯的案例,对这个客户的使用倒是比较感兴趣,如果可以的话我倒是很乐意了解了解;
一般情况下,同一协议通讯的设备是可以直接连接在一条总线上的,没有必要独立通讯端口的.