关于MODBUS通讯 
~媚儿(2008-02-26 9:04:25)  点击:17867  回复:3  IP:121.204.201.*
通过MODBUS通讯改变变频器频率,例(使用富士变频器)输入5000数字量在变频器上显示为15Hz,是否需要通过变频器内部参数设定或是在PLC内部进行运算?
.1.  回复:关于MODBUS通讯 
[匿名](2008-02-26 16:40:52)  IP:121.204.201.*
在PLC通过RS485通讯方式控制变频器时,可在PLC内部进行算术运算而得到相对应的结果。
.2.  回复:关于MODBUS通讯 
陈火文(2008-02-26 17:44:32)  IP:121.204.191.*
采用MODBUS通讯的话,出现这种情况,一般要设置变频器端的相关参数,您可以参考一下FUJI变频器通讯手册,以及使用说明书,里面有介绍相关的参数设置,记得设置好后断电然后在上电试!