站点首页
|
论坛首页
|
注册会员
|
搜索贴子
|
会员列表
|
版权
用户名:
密 码:
不存
一天
一月
一年
永宏PLC技术论坛
坚持以人为本,奉行“客户第一”的服务宗旨,“与客户共同发展”的经营理念
全部主题
|
PLC
|
人机界面
|
软件下载
|
站务管理
分类:
永宏PLC
-
其它品牌PLC
-
未分类
-
推荐
【首页】
→
【PLC】
→ 主题:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮
字体:
大
中
小
回复
FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮
zzn6737
(2008-01-31 19:04:43)
点击:
28630
回复:
10
IP:
59.59.6.*
FBE出错灯一直亮故障要怎么解决
回复
|
引用
.1.
回复楼主:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮
陈火文
(2008-02-25 16:45:31)
IP:
121.204.191.*
请问FBE出错灯亮时,是否可以与PLC进行联机?
1:将PLC断电然后再上电,看PLC的错误指示灯是否消失? ----如果断电后上电ERR消失,说明是意外情况导致PLC错误报警.
2:如果可以进行联机的话,可以联机看看是否有程序方面的错误!或者可以将程序先备份下来,然后将PLC初始化,后运行PLC看是否还会有ERR错误? ---如果还有ERR错误,这可能是PLC的CPU故障,请送修.
3:如果没办法进行联机的话,可以先尝试硬件复位,然后重新下载程序测试,如果下载程序后故障依旧,请送经销商维修?
对FBE系列PLC的ERR故障,建议用户送经销商维修!
回复
|
引用
.2.
回复1楼:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮
zzn6737
(2008-02-26 17:34:18)
IP:
59.59.6.*
不可以进行联机 ERR故障灯长亮 请问陈工要如何进行硬件复位
回复
|
引用
.3.
回复:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮
陈火文
(2008-02-27 9:35:49)
IP:
121.204.191.*
您可以将FBE主机中间的盖板打开,然后您可以看到有28脚的芯片槽,里面有一个黄色的标签,好象是写32/28的标记的上方,有两个白色焊锡点,在PLC断电的情况下,将这两个白色焊锡点短接一下,然后将PLC上电,PLC内存中的资料将被清除.
回复
|
引用
.4.
回复:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮
zzn6737
(2008-02-27 17:30:51)
IP:
59.59.6.*
明天我试一下
回复
|
引用
.5.
回复:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮
zzn6737
(2008-02-29 17:17:56)
IP:
59.59.6.*
那个插在芯片槽的芯片被动过了 有几只脚都没插入弯曲了 重新插好 你说的两个白色焊锡点也短接一下 不可以啊 陈工 请问那个插在芯片槽的芯片主要功能是什么
回复
|
引用
.6.
回复:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮
zzn6737
(2008-03-30 8:21:12)
IP:
59.59.6.*
此贴在2008-12-07 10:25:37被*zzn6737*编辑过
终于查到了 是存储器坏了
回复
|
引用
.7.
回复:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮
zzn6737
(2008-12-07 10:25:58)
IP:
59.59.6.*
27CXXXX
回复
|
引用
.8.
回复:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮
lickok
(2011-11-26 10:50:11)
IP:
116.18.141.*
请问fbe-40mu 设备在运行时频繁亮err指示灯是什么问题?
回复
|
引用
·
上一篇:
移位问题
·
下一篇:
菜鸟求教使用PLC监视电流
[返回]
[本主题共
8
回复 | 每页显示
20
回复]
按用户名:
按标题:
按内容:
所有栏目
PLC
人机界面
软件下载
站务管理
包括所有回复
数据正在处理中...
【首页】
→
【PLC】
→
回复:
FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮
帖子标题:
  未登录!
您的权限:
发表回复:
×
UBB功能:
×
文件上传:
×
↑
↓
...数据正在处理中...
数据发表时同时被复制到剪贴板
重发时可以使用粘贴来还原数据.