切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:关于Fatek数据丢失的问题
字体:    回复
关于Fatek数据丢失的问题 
~waterhand(2008-01-19 14:17:29)  点击:19778  回复:2  IP:121.204.206.*
大量使用Fatek的FBS系列plc,出现一个问题,在R存储区保存的数据,有时候启动的时候会丢失;这个事情发生的频率大概是1周到1个月;程序主要是这样处理,保存高速计数器值到R存储区,第一次上电的时候再写到CV里面;每天通电断电数次;

这个应该不是我的程序的逻辑问题,现在找代理商,电话都不接,技术支持没有办法做.另外的供应商插进来,询问了台湾那边后说,让我把PLC寄到台湾去,我不相信就是这种服务,汗!

别的品牌的PLC有一个冷启动和暖启动的概念,但是Fatek的资料里面没有提及,这就不懂了!~

.1.  回复:关于Fatek数据丢失的问题 
~衷先生(2008-01-19 14:18:32)  IP:121.204.206.*
就楼上您所反映的问题,考虑到可能是由于您程序内部的原因,高速计数器的当前值或设定值存到R区时是0,所以您在第一次上电肯定写到CV值的展存器肯定为0的,所以建议你将该部分程序独立出来做一下测试,这样会比较好找到问题的关键!

另一种方法,如果您不介意的话,可以将您的程序发过来我做一下测试,看是如何情况!

由于您在上面的说明我没有太明白,希望您能给我个电话,咱们具体沟通一下,或许可以找到问题的关键,我的电话是0592-5998499/8268723,衷先生

[返回]
[本主题共1回复 | 每页显示20回复]
按用户名:    按标题:   按内容:       包括所有回复
【首页】→ 【PLC】→ 回复:关于Fatek数据丢失的问题
帖子标题:
   未登录!    

您的权限:
发表回复:×
UBB功能:×
文件上传:×
 
 
  图示说明: 24小时新发主题  最近被编辑的主题  超过24小时普通主题
页面执行时间:218.75毫秒 | 在线:16 今日:10925 合计:8945488 | 清除COOKIE |