err错误报警11断电检知电路异常 李启松(2012-08-14 17:31:04) 点击:
15518 回复:
1 IP:
220.162.53.* 正常运行的PLC FBS-60MA,断电后开启,ERR错误CPU停止。Y0、Y1、Y3常亮,经查询为断电检知电路异常,用软件从新运行后正常工作,断电后故障又现,初始化PLC注程序再运行,能正常一天时间。请问有没有遇到过这种情况,应该怎么处理。谢谢!
.1. 回复:err错误报警11断电检知电路异常 刘建阳(2012-09-05 22:58:34) IP:
110.86.42.* 量测PLC供电电压是否正常,永宏PLC供电范围为AC100-240V