FB-2AH4-3在使用时与FB-2AH4有什么区别? 
~妞妞(2008-04-09 9:58:04)  点击:18842  回复:3  IP:121.204.203.*
FB-2AH4-3在使用时与FB-2AH4有什么区别?前者用上去与实际温度相差较远,不知有其它参数需要设置?
.1.  回复:FB-2AH4-3在使用时与FB-2AH4有什么区别? 
陈宜富(2008-04-10 11:31:30)  IP:121.204.203.*
FB-2AH(T)4 温度模块之电压范围可选择5V(插梢设定在5V 处)或10V(插梢设定
在10V 处);电压极性固定为双极性;
选择10V 时,
温度量测范围(FB-2AH(T)4) :49.8°C~146.6°C(DIN),48.9°C~143.9°C(JIS);
                            57.6°F~295.9°F(DIN),56.0°F~291.0°F(JIS)
温度量测范围(FB-2AH(T)4-3): 49.1°C~286.2°C(DIN),48.2°C~281.0°C(JIS)
                               56.4°F~547.2°F(DIN),54.8°F~537.8°F(JIS)
选择5V 时,
温度量测范围(FB-2AH(T)4) :12.3°C~83.6°C(DIN),12.0°C~82.1°C(JIS)
                              9.9°F~182.5°F(DIN),10.4°F~179.8°F(JIS)
温度量测范围(FB-2AH(T)4-3):5.5°C~164.5°C(DIN),5.4°C~161.5°C(JIS)
                             41.9°F~328.1°F(DIN),41.7°F~322.7°F(JIS)

要设的参数就是在使用73TSTC指令的时候 TP感温器选择如下:
=0,K Type 热电偶(FB-2AK4)
=1,J Type 热电偶(FB-2AJ4)
=2,PT-100 (FB-2AH4)
=3,PT-1000 (FB-2AT4)
=4,PT-100 (FB-2AH4-3;Up t o 286℃ )
=5,PT-1000 (FB-2AT4-3;Up t o 286℃ )