永宏PLC多轴同动,没有用M2000会出怎么样的情况? - 永宏PLC技术论坛PLC - 永宏PLC技术论坛 - ../forum/
切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:永宏PLC多轴同动,没有用M2000会出怎么样的...
字体:    回复
永宏PLC多轴同动,没有用M2000会出怎么样的情况? 
lovegcr(2011-07-12 17:16:04)  点击:15689  回复:2  IP:58.248.149.*
永宏PLC多轴同动,没有用M2000会出怎么样的情况?
.1.  回复:永宏PLC多轴同动,没有用M2000会出怎么样的情况? 
求实(2011-07-25 9:56:18)  IP:222.68.180.*
我用 147 指令,没有用M2000,可以达到多轴同动。
如果各轴分别用142,多轴配合时用M2000?????-----------猜测,没用过
.2.  回复:永宏PLC多轴同动,没有用M2000会出怎么样的情况? 
陈子莹.(2011-08-19 9:20:07)  IP:110.86.93.*
M2000  高速脉波输出多轴同动选择 ●1:多轴同动。 未选择则无法达到此效果,可以实验一下