怎么永宏PLC分主程序和副程序 何庆楚(2010-11-20 22:09:13) 点击:
19256 回复:
4 IP:
113.80.211.* 怎么永宏PLC分主程序和副程序,怎么分开,又是怎么写,全写在主程序一起不可以吗
.1. 回复:怎么永宏PLC分主程序和副程序 刘建阳(2010-11-21 22:59:41) IP:
120.42.25.* 子程序均写在副单元,用相应的子程序名进行区分
在主单元中用 CALL 对子程序进行调用。
也就是永宏的主、副程序写法类似西门子,不同于三菱。
.2. 回复:怎么永宏PLC分主程序和副程序 何庆楚(2010-11-23 19:40:00) IP:
113.77.78.* 谢谢你的回复,再麻烦问一下,也就是说只要有条件满足就可以调用,没有条件时,进行扫描时不用扫描,省去扫描时间是吗?
.3. 回复:怎么永宏PLC分主程序和副程序 刘建阳(2010-11-24 21:07:05) IP:
120.42.25.* 子程序不执行即不会扫描更新,此周期内扫描时间也就相应缩短。
.4. 回复3楼:怎么永宏PLC分主程序和副程序 何庆楚(2010-11-26 21:55:48) IP:
183.22.56.* 谢谢,我们是一大家族嘛,你也姓何,希望你多多指点。