永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯 guifang(2010-04-14 11:34:04) 点击:
38641 回复:
25 IP:
114.228.128.* 请问楼主永红FBS-40MR怎么与具有Modbus RTU 的变频器通讯,传输数据,控制变频器的正反转,改变频率。指令150的仆站数据起始位是6位数,是什么数,变频器的通讯编码:通讯给定频率地址是:3000H,通讯命令是:3000H ,正转数据是:0001H,自由停车数据是:0007H,监控输出频率的通讯编码是:C02H. 像Y ,M ,D ,都有相对应的一个6位数,我要怎么样跟变频器的通讯编码建立联系呢。MODBUS报文中的两个校验位是怎么确定的。谢谢大家。我邮箱zrg22@126.com.
.3. 回复:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯 gzy7199(2010-04-26 10:36:59) IP:
117.27.27.* 请给我也发一份,谢谢!gzy7199@139.com
.4. 回复:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯 gzy7199(2010-04-26 10:38:38) IP:
117.27.27.* 为什么我通讯时会出错ERR 。参数都设跟变频一样,地址也没有错。谢谢
.5. 回复:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯 jb666666(2010-04-26 17:17:39) IP:
125.108.255.* 我也想要一份,能否发给我,谢谢!jb5189@163.com
.6. 回复:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯 余文丰(2010-04-27 15:17:33) IP:
59.57.243.* 我想要一份,邮箱13616033054@139.com 谢
.7. 回复:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯 lxlxlx(2010-05-18 22:55:41) IP:
116.11.100.* 能否发一份给我,谢谢 lixin20088@163.com
.8. 回复:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯 刘建阳(2010-05-29 11:45:57) IP:
110.87.115.* 永宏PLC之MODBUS通讯示例需要永宏PLC之MODBUS通讯程序的请自行下载。
.9. 回复:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯 左广跃(2010-05-29 15:01:59) IP:
123.7.127.* 请给我也发一份,谢谢!ZGYA88@SINA.COM
.11. 回复:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯 lee(2010-06-28 16:45:28) IP:
115.227.64.* 何工:有永宏PLC和神港JCD-33A温控仪表通讯示列吗
.12. 回复11楼:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯 刘建阳(2010-06-30 9:15:13) IP:
110.87.113.* 没有。
你可以看下神港温控仪是否支持MODBUS
支持的话,只要知道相应的变量地址就可以写通讯
不支持的话,需要用它自身的通讯协议去存取操作
或者你可以传资料给我,我给你写
mail: 511757243@qq.com
.13. 回复12楼:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯 lee(2010-06-30 14:09:22) IP:
122.231.169.* 谢谢
神港协议现在没有
先帮我写一个台仪的好了
资料发你邮箱
.15. 回复:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯 klklkl(2010-11-26 10:50:50) IP:
113.77.1.* 看了实例;但还有一些不明白;像plc的仆站资料(408193)(408194)跟变频器协议中的地址是怎样关联的;望举个实例解释一下 ;谢谢
邮箱;zhang.guo.qang@gmail.com
.16. 回复8楼:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯 何庆楚(2010-11-26 21:52:49) IP:
183.22.56.* 下载下来好几次了都是说文件已破坏,能发一个给我邮箱吗?谢谢邮箱是hqcjjs@163.com
.17. 回复16楼:下载下来好几次了都是说文件已破坏,能发一个给我邮箱吗?谢谢邮箱是hqcjjs@163.com 刘建阳(2010-11-27 9:36:17) IP:
120.42.25.* 不要用迅雷,快车等软件。
右键点击,选择“另存为...”即可。
.18. 回复15楼:看了实例;但还有一些不明白;像plc的仆站资料(408193)(408194)跟变频器协议中的地址是怎样关联 刘建阳(2010-11-27 9:40:24) IP:
120.42.25.* 把相应的 16进制 地址换算成10进制,然后再用 400001+10进制地址=映射至永宏的MODBUS地址
如:某变频频率写入地址为 2000H,则映射到永宏的MODBUS地址为:
400001+2000H=400001+2*16^3=400001+8192=408193。
(永宏MODBUS地址映射表参看编程手册第二册MODBUS通讯章节)
.19. 回复:永宏PLC与变频器MODBUS RTU通讯 klklkl(2010-11-29 10:06:32) IP:
116.18.144.* 这个大概明白;但有些变频器不是写着如:频率写入地址为2000H 而是辅助索引00 命令索引01 那个是不是地址应该为0001H 还有主机命令表格下的如;01 是不是就我们所说的读入或写出的意思