永宏40MCT通过端口控制台达伺服!!! 
cwjia3449(2009-10-23 22:30:14)  点击:17969  回复:1  IP:61.150.43.*
   碰到难题了,怎么用永宏的40MCT来通过P1口(RS232)来控制台达的伺服。
  台达的伺服通讯口CN3是1394的口,台达的支持MODBUS协议。用150指令写程序,各种参数都设的正确,就是和伺服通信不了。运行程序就显示伺服没响应。
  这个1394和串口连接线有什么特殊要求没的呢?是不是就把TX,RX,GND接好了就可以了呢。
  江湖救急啊!!!!!
.1.  回复:永宏40MCT通过端口控制台达伺服!!! 
刘建阳(2009-10-26 8:41:47)  IP:125.77.213.*
接线要看伺服的通讯端子是如何定义了,永宏的PORT1的232口如下:
2  TXD
3  RXD
5  GND
7  CTS
8  RTS

至于伺服要用通讯控制,就要参考台达伺服的通讯控制模式,也就是Pr控制模式,一般都是给相应的寄存器写值就可以了。