切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:無法擷取間接定址的值
字体:    回复
無法擷取間接定址的值 
qwe701(2009-09-19 16:33:36)  点击:19977  回复:7  IP:114.46.211.*
請問  索引( V  .  Z )的相關問題

間接定址的值,我已經定義好了,如下
   MOV      0040H   R200
  MOV      0080H   R201
     .           .         .
     .           .         .
     .           .         .
  MOV      8000H   R209

但是 ,配合索引後,他擷取不到那個值,無法輸出,如下
  OR     R200V     D140     WY0

V是加減乘除後的餘數
R200~R209的值,是10個輸出燈的值,每個值只亮一顆燈
D140是保留除了10個輸出燈之外的顯示燈的值

正常來說,R200V及D140的值都會輸出,
但是,他只顯示了D140的值
想請問如何解決 "無法擷取間接定址的值" ?




.1.  回复:無法擷取間接定址的值 
刘建阳(2009-09-20 10:31:46)  IP:59.61.51.*
用V\Z\P0~P9等指针是可以间接寻址的啊
得不到想要的值,是不是D140呢不全是0呢?
.2.  回复:無法擷取間接定址的值 
qwe701(2009-09-20 15:01:34)  IP:114.46.226.*
謝謝你的回答

D140本來就不全是0
D140給他的定義是顯示燈的值,意思就是,原本有在亮的顯示燈就繼續讓他保持原狀的亮

用了OR的指令,原本應該要R200V與D140一起輸出,現在輸出的只有D140(即顯示燈),而無R200V

想請問為何無法擷取到R200V的值?
還有,D140為何要全都是0?
.3.  回复:無法擷取間接定址的值 
刘建阳(2009-09-20 20:38:15)  IP:59.61.51.*
哦,我以为是只输出R200V的值
能不能把程序部分截图上传呢?
.4.  回复:無法擷取間接定址的值 
qwe701(2009-09-20 22:09:26)  IP:114.46.176.*
我的權限好像還無法上傳圖片,不好意思

請問版主是否有信箱,我直接寄給您


.5.  回复:無法擷取間接定址的值 
刘建阳(2009-09-21 14:47:14)  IP:125.77.208.*
mail:danny604@163.com
.6.  回复:無法擷取間接定址的值 
qwe701(2009-09-21 20:02:46)  IP:114.46.218.*
版主我已經MAIL給您囉

麻煩你看一下,如果還有需要更詳細請跟我說

我在寄給你,謝謝
.7.  回复:無法擷取間接定址的值 
刘建阳(2009-09-21 20:53:30)  IP:59.61.51.*
截图看了
这个肯定是程序的问题
可把无法实现的步进点之后的跳转点删除,仔细查找改步进点是否有问题
如:S32执行异常,可把该步的跳转点暂时屏蔽,方便查找出错点。