怎样删除不用程序中的识别码? 
gang.liu9(2009-09-02 11:36:52)  点击:20599  回复:5  IP:219.130.236.*
求教:我在将新程序输入PLC过程中, 遇到"客户识别码不对"无法输入,如果无不要PLC里原来的程序,应怎样操作,才能将新程序写入PLC?
.1.  回复:怎样删除不用程序中的识别码? 
刘建阳(2009-09-02 17:49:03)  IP:222.76.193.*
要用相应的软件去除,一般有客户识别码的机子是针对客户的需要订制的
发货前,由供应商写进去,清除时候也需要供应商操作。
.2.  回复:怎样删除不用程序中的识别码? 
gang.liu9(2009-09-07 11:16:16)  IP:61.145.83.*
何燕翔
您好
    那么,是不是没有客户识别码.我就不能把程序传给PLC? 佛山有没有永宏的供应商?
谢谢了.
刘刚
.3.  回复:怎样删除不用程序中的识别码? 
刘建阳(2009-09-07 14:02:20)  IP:222.76.193.*
此贴在2009-09-07 15:38:26被*刘建阳*编辑过

对有CIC码的PLC要么有联机时所需的.CIF文档
要么需要把机器内部的CIC码清除
这样才能成功联机该PLC。
CIC码是不同的供应商申请的,不同客户的CIC码是不一样的
不同供应商之间是不知道彼此的CIC码的。
.4.  回复:怎样删除不用程序中的识别码? 
gang.liu9(2009-09-24 12:30:19)  IP:113.70.55.*
何燕翔
您好
   对有CIC码的PLC,我不需要PLC里的用户程序,是否把机器内部的CIC码清除,怎样清除?
谢谢指教.
.5.  回复:怎样删除不用程序中的识别码? 
刘建阳(2009-09-24 15:04:33)  IP:59.61.48.*
可以的话,寄过来看下。