切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:FBE PLC
字体:    回复
FBE PLC 
wang(2009-07-25 0:04:17)  点击:17544  回复:4  IP:125.110.94.*
请教各位:永宏FBE-28MC  出现ERR无法联机,是不是芯片坏了??在边上装一个29C010A 这样的可以联机

吗?因为这个是主机了,我想把程序烧到29C010A 但是里面有表格资料,这个表格资料可以烧入吗?会不

会影响485通讯??
.1.  回复:FBE PLC 
刘建阳(2009-07-25 9:11:40)  IP:125.77.211.*
ERR问题,需要送经销商处理。
.2.  回复:FBE PLC 
刘建阳(2009-07-25 9:12:50)  IP:125.77.211.*
29C01是EPROM,用于存储程序的
可以把所有的程序都烧录进去。
.3.  回复2楼:FBE PLC 
wang(2009-07-25 11:24:18)  IP:125.110.76.*
联机通讯表格资料可以烧入吗??
.4.  回复:FBE PLC 
刘建阳(2009-07-25 22:09:59)  IP:125.77.211.*
可以
[返回]
[本主题共4回复 | 每页显示20回复]