cosoy(2009-05-26 21:18:58)  点击:19812  回复:3  IP:61.141.71.*
使用MN系列,需要使用脉冲频率跟随功能,最高约为80KHZ.在使用"HSPSO"功能时,设置脉冲数量为0 Ps,设置速度为寄存器R0,同时设置R4056为005AH(也试过设置015AH),但发现在改变R0的值,脉冲输出频率并不能动态跟随变化(在设为零时,脉冲一定停止,但其他的值,有时可以,但大多数时候不响应变化)。请解释该如何设置?谢谢!
.1.  回复:关于FUN140 HSPSO 
刘建阳(2009-05-27 10:22:45)  IP:222.76.176.*
动态改变速度的话,只要设置R4056=90即可。
依据提供的信息来看,应该是能够实现的
不过有以下几点请确认下:
1)速度设置时用DWORD,即DR0;
2)监控DR4080(第一轴当前速度);
3)确认下MN机型的OS版本。
.2.  回复:关于FUN140 HSPSO 
cosoy(2009-05-27 14:27:57)  IP:58.60.120.*
问题已解决,主要是初始速度限定在141HZ,所以在频率设置在141HZ以下,就不能变化,而且目测看不出变化,今天通过高速计数与定时中断抓取频率值,发现时初始速度的设置问题,但同时又出了新的问题:频率设置在50K时,有50HZ左右的波动,采用外接仪表测量也是有这个数值的波动。请问:永宏PLC在输出频率时,波动的规格值是多少?
.3.  回复:关于FUN140 HSPSO 
刘建阳(2009-05-27 17:29:05)  IP:222.76.176.*
50HZ的波动,是什么意思?
指实际的输出脉冲个数同脉冲设定个数的差值?