ladder程序check sum错误 crowninfo(2009-03-15 22:47:53) 点击:
21751 回复:
2 IP:
116.4.124.* FBs-24MC无法联机,错误灯为Y0,Y1(ladder程序check sum错误),请问如保解决?
(听说可以断电处理,要打开PLC吗?)
.1. 回复:ladder程序check sum错误 刘建阳(2009-03-16 15:05:41) IP:
125.77.208.* check sum错误,如果是在程序运行中出现的,可以尝试联机PLC,重新下RUN指令
检查程序内容,最好进行一些化简。
另有可能是非程序开发人员,尝试破解该台PLC密码,导致PLC处于锁定状态,若是
此情况,则无法解决。