切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:ladder程序check sum错误
字体:    回复
ladder程序check sum错误 
crowninfo(2009-03-15 22:47:53)  点击:21751  回复:2  IP:116.4.124.*
FBs-24MC无法联机,错误灯为Y0,Y1(ladder程序check sum错误),请问如保解决?
(听说可以断电处理,要打开PLC吗?)
.1.  回复:ladder程序check sum错误 
刘建阳(2009-03-16 15:05:41)  IP:125.77.208.*
check sum错误,如果是在程序运行中出现的,可以尝试联机PLC,重新下RUN指令
检查程序内容,最好进行一些化简。

另有可能是非程序开发人员,尝试破解该台PLC密码,导致PLC处于锁定状态,若是
此情况,则无法解决。
.2.  回复:ladder程序check sum错误 
crowninfo(2009-03-24 20:06:40)  IP:119.128.219.*
把机拆了,短接CLR就恢复初始状态