FBE-60mu病症 
jiangshao(2008-12-08 19:25:38)  点击:18779  回复:3  IP:119.141.108.*
永宏FBE—60mu的病症,POW灯亮,RUN灯不亮,ERR一闪一闪的,外面的显示板显示的是0,请问哪个能回答是什么问题呢?拜托!
.1.  回复:FBE-60mu病症 
刘建阳(2008-12-09 15:47:41)  IP:59.57.158.*
FBE机型的ERR错误信息如下:
1.ERR恒亮,则表示CPU硬件故障,请送经销商维修。
2.ERR灯ON 2S OFF 2S,代表watch dog异常,下电后重开或检查程序执行时间是否可能超过watch dog设定时间。
3.ERR灯ON 0.5S OFF 0.5S代表程序内容错误,下电后重开或者查看电池是否电压不足。
4.ERR灯ON 0.05S OFF 0.05S代表系统堆栈异常;检查RTS与RTI指令使用情况。
.2.  回复:FBE-60mu病症 
jiangshao(2008-12-10 22:46:16)  IP:119.141.15.*
现在是关电再送电到现在为止还没有在出现异常!